Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Группа: Пользователи
Сообщений: 3919 Регистрация: 14.12.2011 Из: Планета Земля Пользователь №: 4649 |
Сообщение
#21
8.3.2017, 16:13
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 3919 Регистрация: 14.12.2011 Из: Планета Земля Пользователь №: 4649 |
Сообщение
#22
8.3.2017, 16:17
Расскажите пожалуйста как он погиб, я только знаю что из-за тока, и больше ничего, мне это очень знать надо. Я родная сестра его жены Раи, мы с ним лучшими друзьями были. В новостях тоже ничего не пишут.( Вроде как 15 дней дается на расследование такого случая, а пока много че на сочиняют, дождитесь официального вывода! |
Группа: Пользователи
Сообщений: 220 Регистрация: 1.2.2013 Из: Верхняя Салда Пользователь №: 10852 |
Сообщение
#23
8.3.2017, 16:49
Завод материально должен помочь семье? Все таки на работе погиб, малолетние дети сиротами остались...Очень очень жаль...
-------------------- Я всё вижу.
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 1441 Регистрация: 20.11.2015 Из: ------------- Пользователь №: 27951 |
Сообщение
#24
8.3.2017, 16:56
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 3198 Регистрация: 7.2.2016 Пользователь №: 29367 |
Сообщение
#25
8.3.2017, 17:34
-------------------- ...The most important kind of freedom is to be what you really are. You trade in your reality for a role. You trade in your sense for an act. You give up your ability to feel, and in exchange, put on a mask. There can’t be any large-scale revolution until there’s a personal revolution, on an individual level. It’s got to happen inside first...
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 56 Регистрация: 27.3.2016 Пользователь №: 30344 |
Сообщение
#26
8.3.2017, 23:40
Хрень тоже не пиши! Идет расследование, по результатам акт Н-1, затем приказ с выводами! Будь уверен доведут до всего персонала! Не тот случай чтоб замять! Замять не получится, но как всегда у нас на заводе будет виноват рабочий. Отработав на заводе 45 лет, что то не было случая, чтобы обвинили руководство.Все сваливают на нарушение Т Б. |
Группа: Пользователи
Сообщений: 13 Регистрация: 30.6.2015 Пользователь №: 25210 |
Сообщение
#27
9.3.2017, 23:04
Начальник цеха виноват или гл энергетик, что не появились внезапно, как человек-паук и за руку не одёрнули?
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 1312 Регистрация: 18.4.2012 Пользователь №: 6513 |
Сообщение
#28
10.3.2017, 1:59
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 10044 Регистрация: 18.3.2010 Из: Верхняя Салда Пользователь №: 1744 |
Сообщение
#29
10.3.2017, 9:31
-------------------- Эл. монтажные работы, видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, системы контроля и управления доступом, ЛВС..
тел.: 982-634-2443 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 870 Регистрация: 12.10.2012 Из: Верхняя Салда Пользователь №: 9007 |
Сообщение
#30
12.3.2017, 12:55
там дело то вроде как совсем мутное....должен был вроде как в другой ячейке работать. но только вот конечно правилами разрешается производить работы одному, но только те работы, которые есть в регламенте работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации или работы выполняемые за период времени не превышающие 1 час....но и в любом случае на эти работы должно быть выдано распоряжение соответствующим образом! и кто то его в РУ-6(10) кВ должен был пустить (допустить), а значит дали ключи, иди работай гдето там, сам увидишь, вот и получается, что начальник подстанций, начальник смены и дежурный эл.монтёр (диспетчер) в полном попадосе, даже если он сам, по своей глупости или дурости, залез в другую ячейку.....
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 761 Регистрация: 3.9.2012 Пользователь №: 8358 |
Сообщение
#31
12.3.2017, 13:24
Человек (ныне покойный) был уверен в том, что на ячейке нет напруги. В этой ячейке был пожар, следовательно она должна была быть обесточена. Человек был настолько уверен в отключенном оборудовании, что его даже и не смутило то, что дверца закрывающая шинопроводы была блокирована. А блокирована она, если разъединитель (т.е. шины) подключены к вводному фидеру. Парень подумал что просто заклинило дверцу, открыл ее принудительно и схватился за шину. Теперь все будет сводится к вопросу: "Откуда на этом фидере было питание?" со всеми вытекающими последствиями. В любом случае в приказе по ТБ можно будет более подробно прочитать, что да как было. Правда в приказе не будет отмечена "безупречная" работа скорой помощи- Но это уже совсем другая история..... Сообщение отредактировал kostya394 - 12.3.2017, 13:25 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 870 Регистрация: 12.10.2012 Из: Верхняя Салда Пользователь №: 9007 |
Сообщение
#32
12.3.2017, 17:02
Человек (ныне покойный) был уверен в том, что на ячейке нет напруги. В этой ячейке был пожар, следовательно она должна была быть обесточена. Человек был настолько уверен в отключенном оборудовании, что его даже и не смутило то, что дверца закрывающая шинопроводы была блокирована. А блокирована она, если разъединитель (т.е. шины) подключены к вводному фидеру. Парень подумал что просто заклинило дверцу, открыл ее принудительно и схватился за шину. Теперь все будет сводится к вопросу: "Откуда на этом фидере было питание?" со всеми вытекающими последствиями. В любом случае в приказе по ТБ можно будет более подробно прочитать, что да как было. Правда в приказе не будет отмечена "безупречная" работа скорой помощи- Но это уже совсем другая история..... а я так думаю, что свалят 99% на ныне покойного, ибо мёртвые не вещают.... |
Группа: Пользователи
Сообщений: 3198 Регистрация: 7.2.2016 Пользователь №: 29367 |
Сообщение
#33
12.3.2017, 18:27
-------------------- ...The most important kind of freedom is to be what you really are. You trade in your reality for a role. You trade in your sense for an act. You give up your ability to feel, and in exchange, put on a mask. There can’t be any large-scale revolution until there’s a personal revolution, on an individual level. It’s got to happen inside first...
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 13073 Регистрация: 7.6.2013 Пользователь №: 13005 |
Сообщение
#34
12.3.2017, 18:31
Человек (ныне покойный) был уверен в том, что на ячейке нет напруги. из ТБ Цитата В первую очередь при работе в электроустановках или с электричеством необходимо отключить напряжение, хотя в некоторых случаях это невозможно, то можно выполнять работы под напряжением, применяя особые меры безопасности. После отключения необходимо убедится в отсутствии напряжения. Цитата необходимо убедится в отсутствии напряжения Цитата необходимо убедится в отсутствии напряжения Цитата необходимо убедится в отсутствии напряжения Цитата необходимо убедится в отсутствии напряжения Цитата необходимо убедится в отсутствии напряжения Цитата необходимо убедится в отсутствии напряжения Цитата необходимо убедится в отсутствии напряжения Цитата необходимо убедится в отсутствии напряжения
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 761 Регистрация: 3.9.2012 Пользователь №: 8358 |
Сообщение
#35
12.3.2017, 18:59
из ТБ Кто ж соблюдает эту ТБ так дотошно? Тем более когда считаешь себя опытным электриком. Переоценка своей уверенности и послужило причиной трагедии. Пожар то давно был.... Следовательно нахрена проверять если все отключено? Потребитель действительно был отключен, а ввод (фидер) нет. Никто не соблюдает ТБ как требуют правила. Иногда подобные упущения приводят к трагедии. Есть все основания повесить вину на погибшего, мол сам полез, сам принудительно открыл дверцу и т.д. Но вопрос о том, почему на фидере была напруга будет наверное тактичненько так опущен.... Потому-что если раскручивать клубок в направлении фидера который был запитан- полетят многие шапки. |
Группа: Пользователи
Сообщений: 13073 Регистрация: 7.6.2013 Пользователь №: 13005 |
Сообщение
#36
12.3.2017, 19:16
Кто ж соблюдает эту ТБ так дотошно? Тем более когда считаешь себя опытным электриком. Переоценка своей уверенности и послужило причиной трагедии. Пожар то давно был.... Следовательно нахрена проверять если все отключено? Потребитель действительно был отключен, а ввод (фидер) нет. Никто не соблюдает ТБ как требуют правила. Иногда подобные упущения приводят к трагедии. Есть все основания повесить вину на погибшего, мол сам полез, сам принудительно открыл дверцу и т.д. Но вопрос о том, почему на фидере была напруга будет наверное тактичненько так опущен.... Потому-что если раскручивать клубок в направлении фидера который был запитан- полетят многие шапки. ищощ раз повторяю Цитата необходимо убедится в отсутствии напряжения
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 2859 Регистрация: 17.2.2009 Из: Верхнесалдюкино Пользователь №: 363 |
Сообщение
#37
13.3.2017, 0:19
В электроустановках необходимо быть внимательным и бесприкословно соблюдать тб. Но есть одно но, нередко безопасность зависит от внимательности и соблюдения тб другими людьми. Необходимо дождаться официальных причин несчастного случая. А так слышал, что причина в обратной трансформации. Для выведения тр-ра в ремонт включили секционный автомат по низкой стороне, а вводной автомат с тр-ра не отключили. Итог 6кВ там, где их никто не ожидал. Печально ( Соболезную родственникам и близким. -------------------- Всё это матрица.
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 870 Регистрация: 12.10.2012 Из: Верхняя Салда Пользователь №: 9007 |
Сообщение
#38
20.3.2017, 21:18
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 10044 Регистрация: 18.3.2010 Из: Верхняя Салда Пользователь №: 1744 |
Сообщение
#39
20.3.2017, 21:26
-------------------- Эл. монтажные работы, видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, системы контроля и управления доступом, ЛВС..
тел.: 982-634-2443 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 304 Регистрация: 1.11.2008 Пользователь №: 125 |
Сообщение
#40
20.3.2017, 22:05
|