Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Группа: Пользователи
Сообщений: 150 Регистрация: 22.11.2014 Пользователь №: 21518 |
Сообщение
#1
12.11.2019, 20:50
У кого-нибудь был скачек напряжения в сети в пятницу 08.11.19 примерно в 12.30 в частных домах в районе от ДРСУ в сторону "дешевого" магазина на ул. III интернационала?? Будем благодарны за информацию.
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 1284 Регистрация: 11.6.2009 Пользователь №: 833 |
Сообщение
#2
13.11.2019, 8:24
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 3919 Регистрация: 14.12.2011 Из: Планета Земля Пользователь №: 4649 |
Сообщение
#3
13.11.2019, 12:59
Реле напряжения: http://www.meandr.ru/zachita https://novatek-electro.com/produktsiya/odn...ryazheniya.html Прежде чем эти приблуды ставить, необходимо ввод привести в соответствие с ПУЭ: выполнить повторное заземление PEN и затем их разделить, далее диф для безопасности! Вот и не будет перекосов! |
Группа: Пользователи
Сообщений: 1308 Регистрация: 8.11.2010 Пользователь №: 2457 |
Сообщение
#4
13.11.2019, 22:27
Прежде чем эти приблуды ставить, необходимо ввод привести в соответствие с ПУЭ: выполнить повторное заземление PEN и затем их разделить, далее диф для безопасности! Вот и не будет перекосов! Повторное заземление PEN и потом его разделение на P и EN в вводном шкафу? Если выполнять настоящее заземление, не проще потом дальше по дому делать систему TT? где рабочий и защитный ноль электрически никак не связаны. |