Скачек напряжения в частном секторе

, В. Салда дома от ДРСУ в сторону "дешевого" магазина

неон
no avatar
Почетный гость
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Регистрация: 22.11.2014
Пользователь №: 21518



Сообщение #1 сообщение 12.11.2019, 20:50
У кого-нибудь был скачек напряжения в сети в пятницу 08.11.19 примерно в 12.30 в частных домах в районе от ДРСУ в сторону "дешевого" магазина на ул. III интернационала?? Будем благодарны за информацию.
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Den_VS
no avatar
Гадзила с шипами
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 94
Регистрация: 1.12.2010
Пользователь №: 2560



Сообщение #2 сообщение 12.11.2019, 22:14
Цитата(неон @ 12.11.2019, 21:50) *
У кого-нибудь был скачек напряжения в сети в пятницу 08.11.19 примерно в 12.30 в частных домах в районе от ДРСУ в сторону "дешевого" магазина на ул. III интернационала?? Будем благодарны за информацию.

Не все бывают в это время дома. У вас что то сгорело от этого скачка?
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Плутон
no avatar
Все объяснит
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Регистрация: 7.8.2019
Пользователь №: 46564



Сообщение #3 сообщение 13.11.2019, 1:45
Цитата(неон @ 12.11.2019, 20:50) *
У кого-нибудь был скачек напряжения в сети в пятницу 08.11.19 примерно в 12.30 в частных домах в районе от ДРСУ в сторону "дешевого" магазина на ул. III интернационала?? Будем благодарны за информацию.

Никаких скачек не было, у нас и ипподрома то нема! lol.gif
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Vlad074
no avatar
Ваше звание
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 1284
Регистрация: 11.6.2009
Пользователь №: 833



Сообщение #4 сообщение 13.11.2019, 8:24
Реле напряжения:
http://www.meandr.ru/zachita
https://novatek-electro.com/produktsiya/odn...ryazheniya.html
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
aleks1974
Ваше звание
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 3917
Регистрация: 14.12.2011
Из: Планета Земля
Пользователь №: 4649



Сообщение #5 сообщение 13.11.2019, 12:59
Цитата(Vlad074 @ 13.11.2019, 9:24) *

Прежде чем эти приблуды ставить, необходимо ввод привести в соответствие с ПУЭ: выполнить повторное заземление PEN и затем их разделить, далее диф для безопасности! Вот и не будет перекосов!
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Димастый
no avatar
Ваше звание
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 10044
Регистрация: 18.3.2010
Из: Верхняя Салда
Пользователь №: 1744



Сообщение #6 сообщение 13.11.2019, 17:25
Цитата(aleks1974 @ 13.11.2019, 12:59) *
Прежде чем эти приблуды ставить, необходимо ввод привести в соответствие с ПУЭ: выполнить повторное заземление PEN и затем их разделить, далее диф для безопасности! Вот и не будет перекосов!

Повторное заземление на работоспособность реле напряжения не влияет..Да и на скачки напряжения это заземление тож никак..
А какой диф. то, и для какой безопасности? Для противопожарной или чтоб не убило?
И да, насчёт ПУЭ..Для действующих эл. установок не обязательно такое делать.

Сообщение отредактировал Димастый - 13.11.2019, 17:33


--------------------
Эл. монтажные работы, видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, системы контроля и управления доступом, ЛВС..
тел.: 982-634-2443
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
СНЕЖОК
ГРАЖДАНИН МИРА
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 3383
Регистрация: 13.11.2008
Из: В.Салда
Пользователь №: 151



Сообщение #7 сообщение 13.11.2019, 19:11
Цитата(Димастый @ 13.11.2019, 17:25) *
Повторное заземление на работоспособность реле напряжения не влияет..Да и на скачки напряжения это заземление тож никак..
А какой диф. то, и для какой безопасности? Для противопожарной или чтоб не убило?
И да, насчёт ПУЭ..Для действующих эл. установок не обязательно такое делать.

Кстати, может надо кому? По цене договоримся. good.gif

Прикрепленное изображение


--------------------
Я - русский. По рождению, по языку, по культуре, по впаянности в родную землю, по всему, что создает человеческую душу.
@ В.С. Высоцкий
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
aleks1974
Ваше звание
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 3917
Регистрация: 14.12.2011
Из: Планета Земля
Пользователь №: 4649



Сообщение #8 сообщение 13.11.2019, 20:39
Цитата(Димастый @ 13.11.2019, 18:25) *
Повторное заземление на работоспособность реле напряжения не влияет..Да и на скачки напряжения это заземление тож никак..
А какой диф. то, и для какой безопасности? Для противопожарной или чтоб не убило?
И да, насчёт ПУЭ..Для действующих эл. установок не обязательно такое делать.

При однофазном вводе как раз очень влияет! Когда ноль от источника оборвет пр и летит вместо 220 этак 315! Был случай в саду, много у кого холодильников погорело! Диф конечно же для безопасности! Про не обязательно улыбнуло! Это если у соседа то да, а у себя как то надо!
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
неон
no avatar
Почетный гость
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Регистрация: 22.11.2014
Пользователь №: 21518



Сообщение #9 сообщение 13.11.2019, 21:12
Цитата(Den_VS @ 12.11.2019, 22:14) *
Не все бывают в это время дома. У вас что то сгорело от этого скачка?

плата на газовом котле и хлебопечка задымилась.
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
неон
no avatar
Почетный гость
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Регистрация: 22.11.2014
Пользователь №: 21518



Сообщение #10 сообщение 13.11.2019, 21:13
еще сгорели предохранители на питающем кабеле котла и в стабилизаторе на котел
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Димастый
no avatar
Ваше звание
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 10044
Регистрация: 18.3.2010
Из: Верхняя Салда
Пользователь №: 1744



Сообщение #11 сообщение 13.11.2019, 21:56
Цитата(СНЕЖОК @ 13.11.2019, 19:11) *
Кстати, может надо кому? По цене договоримся. good.gif

Прикрепленное изображение

фазы не выровняли?

Сообщение отредактировал Димастый - 13.11.2019, 22:09


--------------------
Эл. монтажные работы, видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, системы контроля и управления доступом, ЛВС..
тел.: 982-634-2443
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Димастый
no avatar
Ваше звание
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 10044
Регистрация: 18.3.2010
Из: Верхняя Салда
Пользователь №: 1744



Сообщение #12 сообщение 13.11.2019, 22:03
Цитата(aleks1974 @ 13.11.2019, 20:39) *
При однофазном вводе как раз очень влияет! Когда ноль от источника оборвет пр и летит вместо 220 этак 315! Был случай в саду, много у кого холодильников погорело! Диф конечно же для безопасности! Про не обязательно улыбнуло! Это если у соседа то да, а у себя как то надо!

Ну, эт если ноль оборвёт... Да и при обрыве нуля, реле напряжения спасают. Так что не обязательно это разделение на вводе..
Для какой безопасности то диф? Тож на вводе его ставить? Если на вводе, то он к скачкам напруги как то отношения не имеет.
А чё улыбнуло то..Для действующих установок такое разделение эт рекомендация. Хочешь делай, хочешь нет.


--------------------
Эл. монтажные работы, видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, системы контроля и управления доступом, ЛВС..
тел.: 982-634-2443
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Deadman
Читающий
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 1307
Регистрация: 8.11.2010
Пользователь №: 2457



Сообщение #13 сообщение 13.11.2019, 22:27
Цитата(aleks1974 @ 13.11.2019, 12:59) *
Прежде чем эти приблуды ставить, необходимо ввод привести в соответствие с ПУЭ: выполнить повторное заземление PEN и затем их разделить, далее диф для безопасности! Вот и не будет перекосов!

Повторное заземление PEN и потом его разделение на P и EN в вводном шкафу?

Если выполнять настоящее заземление, не проще потом дальше по дому делать систему TT? где рабочий и защитный ноль электрически никак не связаны.
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Димастый
no avatar
Ваше звание
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 10044
Регистрация: 18.3.2010
Из: Верхняя Салда
Пользователь №: 1744



Сообщение #14 сообщение 13.11.2019, 22:53
Цитата(Deadman @ 13.11.2019, 22:27) *
Если выполнять настоящее заземление, не проще потом дальше по дому делать систему TT? где рабочий и защитный ноль электрически никак не связаны.

Дороже немного может выйти


--------------------
Эл. монтажные работы, видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, системы контроля и управления доступом, ЛВС..
тел.: 982-634-2443
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Deadman
Читающий
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 1307
Регистрация: 8.11.2010
Пользователь №: 2457



Сообщение #15 сообщение 13.11.2019, 23:04
Цитата(Димастый @ 13.11.2019, 22:53) *
Дороже немного может выйти

Совсем немного дороже. Зато намного надежнее и безопаснее.
У себя так и сделал, хоть и говорили мне горе-конструкторы - для частного дома эта система излишня...

Ну да этим деятелям я после свайно-ленточного фундамента не доверяю вообще.
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
СНЕЖОК
ГРАЖДАНИН МИРА
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 3383
Регистрация: 13.11.2008
Из: В.Салда
Пользователь №: 151



Сообщение #16 сообщение 14.11.2019, 6:38
Цитата(Димастый @ 13.11.2019, 21:56) *
фазы не выровняли?

Неа bu.gif


--------------------
Я - русский. По рождению, по языку, по культуре, по впаянности в родную землю, по всему, что создает человеческую душу.
@ В.С. Высоцкий
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
aleks1974
Ваше звание
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 3917
Регистрация: 14.12.2011
Из: Планета Земля
Пользователь №: 4649



Сообщение #17 сообщение 14.11.2019, 8:49
Цитата(Deadman @ 13.11.2019, 23:27) *
Повторное заземление PEN и потом его разделение на P и EN в вводном шкафу?

Если выполнять настоящее заземление, не проще потом дальше по дому делать систему TT? где рабочий и защитный ноль электрически никак не связаны.

Точно! Все делается в ВРУ! При спуске со столба делается повторное, разделение, ввод в дом уже с раздельным трехжильным кабелем! После разделения соединять нельзя! Перенапряжение в этом случае исключено, если тока на фазу высокое не подключат lol.gif
Контур по дому необходим при вводе в дом 3 фазы, при этом делается уже ЗУ с двумя вводами на контур! При однофазном вводе вполне хватит дифа при наличии повторного!
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Den_VS
no avatar
Гадзила с шипами
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 94
Регистрация: 1.12.2010
Пользователь №: 2560



Сообщение #18 сообщение 14.11.2019, 9:13
Цитата(неон @ 13.11.2019, 22:13) *
еще сгорели предохранители на питающем кабеле котла и в стабилизаторе на котел


Стаб не так уж и страшно, а вот с котлом печально конечно.
Парни правильно советуют насчет реле напряжения и заземления. Я еще и ОПН поставил, после того как после удара молнии в столб (мы к ней не подключены, идет рядом с нами) у котла плата управления выгорела.