Реле контроля и защиты РКЗМ-250

, тел. 8 904 3 888 250

Вячеслав
no avatar
Почетный гость
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 455



Сообщение #1 сообщение 15.11.2017, 12:34
Реле контроля и защиты РКЗМ-250 (с пультом управления на ИК-лучах !)
Реле предназначено для установки в цепях питания трехфазных электроустановок переменного тока (электродвигателей, трансформаторов и других агрегатов)
с целью повышения их надежности и увеличения срока службы.
Реле ркзм-250 производит контроль рабочих токов в каждой фазе обслуживаемой электроустановки и отключает её при возникновении аварийных режимов:
1. перегрузка по току недопустимой продолжительности - поломка или заклинивание приводных механизмов, разрушение подшипников и пр.;
2. недопустимое снижение нагрузки - поломка приводных механизмов, сухой ход насоса и т.п.;
3. обрыв любой фазы;
4. перекос фаз по току.
Реле имеет четыре счетчика аварийных отключений по характеру ситуации (не менее 255 на каждый вид аварии),
которые сохраняются неограниченное время даже при отключении сетевого питания.

* пульт управления пу-02 уже входит в комплект поставки !
* пределы контролируемых токов в каждой из трех фаз электроустановки: от 20 до 250 а, шаг 1 а;
* пределы регулирования режимных уставок по току перегрузки imax, недогрузки imin и дисбалансу токов dm: от 20 до 250 а, шаг 1 а;
* время задержки срабатывания защитного отключения тзад - регулируемое в пределах от 3 до 250 сек.

* время задержки срабатывания защитного отключения при пуске электроустановки тп - регулируемое в пределах от 3 до 250 сек.
* время задержки срабатывания защитного отключения при обрыве фазы фиксировано и составляет (3±1) сек.
* реле отображает на дисплее и сохраняет в памяти значения контролируемых токов и режимных уставок на момент защитного отключения,
а также отображает и сохраняет информацию о причине аварии.
* реле регистрирует и сохраняет в памяти неограниченное время информацию о количестве и причинах аварийных отключений. Максимальное число регистрируемых
аварийных отключений - 255.
* реле имеет режим автоматического сброса защиты через заданный интервал времени tапп, регулируемый в пределах от 1 до 255 минут.
* реле имеет режим автоматического отключения электроустановки через заданный интервал времени tmax, регулируемый в пределах от 1 до 255 минут.
* реле коммутирует электрическую цепь переменного тока от 0.03 до 2 а при напряжении до 420в и рассчитано на управление магнитными пускателями
и контакторами до vi величины. Контакт работает на размыкание цепи при аварийном отключении.
* питание реле осуществляется от сети переменного тока напряжением от 180 до 420 в частотой (50±0.5) гц.
* мощность, потребляемая реле от сети - не более 25 ва.
* габаритные размеры реле - не более 105х75х78 (без датчиков тока)
* масса реле: не более 0.6 кг
* внутренний диаметр датчиков тока реле: не менее 27 мм
цена 9 т.р.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Vаlentin
no avatar
Заводила
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Регистрация: 24.12.2015
Пользователь №: 28624



Сообщение #2 сообщение 15.11.2017, 14:11
Славик ну ты вадал темку. rofl.gif



https://savel.tiu.ru/p7633879-rele-kontrolya-zaschity.html
3200 + пересылка рублей 300. итого 3500 новое реле.