Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() Группа: Пользователи
Сообщений: 870 Регистрация: 12.10.2012 Из: Верхняя Салда Пользователь №: 9007 ![]() |
Сообщение
#1
![]()
Сегодня в цехе 6 на П/С 10 ( находится в 20 цехе) произошёл несчастный случай со смертельным исходом... Парня вроде Диянов Денис зовут. |
![]() |
![]() ![]() Группа: Пользователи
Сообщений: 761 Регистрация: 3.9.2012 Пользователь №: 8358 ![]() |
Сообщение
#2
![]()
Человек (ныне покойный) был уверен в том, что на ячейке нет напруги. В этой ячейке был пожар, следовательно она должна была быть обесточена. Человек был настолько уверен в отключенном оборудовании, что его даже и не смутило то, что дверца закрывающая шинопроводы была блокирована. А блокирована она, если разъединитель (т.е. шины) подключены к вводному фидеру. Парень подумал что просто заклинило дверцу, открыл ее принудительно и схватился за шину. Теперь все будет сводится к вопросу: "Откуда на этом фидере было питание?" со всеми вытекающими последствиями. В любом случае в приказе по ТБ можно будет более подробно прочитать, что да как было. Правда в приказе не будет отмечена "безупречная" работа скорой помощи- Но это уже совсем другая история..... Сообщение отредактировал kostya394 - 12.3.2017, 13:25 |
![]() ![]() Группа: Пользователи
Сообщений: 13866 Регистрация: 7.6.2013 Пользователь №: 13005 ![]() |
Сообщение
#3
![]() Человек (ныне покойный) был уверен в том, что на ячейке нет напруги. из ТБ Цитата В первую очередь при работе в электроустановках или с электричеством необходимо отключить напряжение, хотя в некоторых случаях это невозможно, то можно выполнять работы под напряжением, применяя особые меры безопасности. После отключения необходимо убедится в отсутствии напряжения. Цитата необходимо убедится в отсутствии напряжения Цитата необходимо убедится в отсутствии напряжения Цитата необходимо убедится в отсутствии напряжения Цитата необходимо убедится в отсутствии напряжения Цитата необходимо убедится в отсутствии напряжения Цитата необходимо убедится в отсутствии напряжения Цитата необходимо убедится в отсутствии напряжения Цитата необходимо убедится в отсутствии напряжения
|
![]() ![]() Группа: Пользователи
Сообщений: 761 Регистрация: 3.9.2012 Пользователь №: 8358 ![]() |
Сообщение
#4
![]() из ТБ Кто ж соблюдает эту ТБ так дотошно? Тем более когда считаешь себя опытным электриком. Переоценка своей уверенности и послужило причиной трагедии. Пожар то давно был.... Следовательно нахрена проверять если все отключено? Потребитель действительно был отключен, а ввод (фидер) нет. Никто не соблюдает ТБ как требуют правила. Иногда подобные упущения приводят к трагедии. Есть все основания повесить вину на погибшего, мол сам полез, сам принудительно открыл дверцу и т.д. Но вопрос о том, почему на фидере была напруга будет наверное тактичненько так опущен.... Потому-что если раскручивать клубок в направлении фидера который был запитан- полетят многие шапки. |
![]() ![]() Группа: Пользователи
Сообщений: 13866 Регистрация: 7.6.2013 Пользователь №: 13005 ![]() |
Сообщение
#5
![]() Кто ж соблюдает эту ТБ так дотошно? Тем более когда считаешь себя опытным электриком. Переоценка своей уверенности и послужило причиной трагедии. Пожар то давно был.... Следовательно нахрена проверять если все отключено? Потребитель действительно был отключен, а ввод (фидер) нет. Никто не соблюдает ТБ как требуют правила. Иногда подобные упущения приводят к трагедии. Есть все основания повесить вину на погибшего, мол сам полез, сам принудительно открыл дверцу и т.д. Но вопрос о том, почему на фидере была напруга будет наверное тактичненько так опущен.... Потому-что если раскручивать клубок в направлении фидера который был запитан- полетят многие шапки. ищощ раз повторяю Цитата необходимо убедится в отсутствии напряжения
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 20:57 |