Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() Группа: Пользователи
Сообщений: 870 Регистрация: 12.10.2012 Из: Верхняя Салда Пользователь №: 9007 ![]() |
Сообщение
#1
![]()
Сегодня в цехе 6 на П/С 10 ( находится в 20 цехе) произошёл несчастный случай со смертельным исходом... Парня вроде Диянов Денис зовут. |
![]() |
![]() ![]() Группа: Пользователи
Сообщений: 3924 Регистрация: 16.1.2010 Пользователь №: 1539 ![]() |
Сообщение
#2
![]()
офигеть 2 кренделя не работающие на всмпо вовсю между собой меряются у кого знания круче.че другие нс в энергетике не обсуждаете?ничо не знаете или так ппр. -------------------- ¡No pasarán!
|
![]() ![]() Группа: Пользователи
Сообщений: 870 Регистрация: 12.10.2012 Из: Верхняя Салда Пользователь №: 9007 ![]() |
Сообщение
#3
![]() офигеть 2 кренделя не работающие на всмпо вовсю между собой меряются у кого знания круче.че другие нс в энергетике не обсуждаете?ничо не знаете или так ппр. тебя не спрашивают, что и где ты обсуждаешь, вот и не лезь! к твоему сведению я практически все подстанции на всмпо знаю, вернее знал. не думаю, что там много чего поменялось. а если ты знаешь что по теме, а точнее о причинах этого досадного происшествия, тогда изглагаливай тут, а не знаешь, нехуй лезть! |
![]() ![]() Группа: Пользователи
Сообщений: 761 Регистрация: 3.9.2012 Пользователь №: 8358 ![]() |
Сообщение
#4
![]() а если ты знаешь что по теме, а точнее о причинах этого досадного происшествия, тогда изглагаливай тут, а не знаешь, нехуй лезть! 1. Наряд-допуск был открыт и закрыт сразу же, (ну а чо? все норм же, нафига туда сюда ходить? Отписал сразу закрытие, время ориентировочное поставил и все. ничоже не случится?) За это и был уволен мастер. 2. Блокиратор на двери был, и работал. Человек (ныне покойный) списал это на заклинивший механизм, он думал что с фидера снято питание. 3. Питание с фидера снято не было, был отключен только потребитель от ввода. Хотя информация у человека была что фидер 100 пудово отключен. 4. Почему человек был уверен? Да потому-что он считал себя опытным. Да потому-что в секции был пожар и фидер должен быть давно отключен и заземлен. Он ошибся, что и привело к трагедии. Исходя из того, что все формальности и процедуры исполнялись исключительно формально (на бумаге)- по факту не о каких допускающих, проверяющих и снимающих емкостной заряд речи не идет. |
![]() ![]() |