Вопрос к электрикам: почему не рекомендуют использовать провод ПУНП?


Димастый
no avatar
Ваше звание
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 10047
Регистрация: 18.3.2010
Из: Верхняя Салда
Пользователь №: 1744



Сообщение #21 сообщение 2.5.2016, 9:24
Цитата(Победа @ 1.5.2016, 22:35) *
металлорукав для прокладки под землю,а не в зданиях!не дай Бог замкнет и по металлу---ууууххх...гофра лучше!она самозатухающая так то)

Да ну на.
Металорукав подходит для открытой прокладки в качестве физической защиты кабеля.
Видел я последствия загорания кабеля в гофре. Хорошо что хозяева дома были, успели потушить.


--------------------
Эл. монтажные работы, видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, системы контроля и управления доступом, ЛВС..
тел.: 982-634-2443
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Apecc
Ваше звание
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 2705
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 1555



Сообщение #22 сообщение 2.5.2016, 9:53
О какая тема интересная))) электрики какой кабель кинуть по улице до бани? Интересует марка и личный опыт.

Сообщение отредактировал Apecc - 2.5.2016, 9:53
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
n1ger
made in Zimbabve
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 2859
Регистрация: 17.2.2009
Из: Верхнесалдюкино
Пользователь №: 363



Сообщение #23 сообщение 2.5.2016, 11:15
Цитата(Apecc @ 2.5.2016, 10:53) *
О какая тема интересная))) электрики какой кабель кинуть по улице до бани? Интересует марка и личный опыт.

Ввг-нг в морозостойкую гофру стойкую к УФ на трос и будет тип-топ
Цитата(Победа @ 1.5.2016, 23:35) *
металлорукав для прокладки под землю,а не в зданиях!не дай Бог замкнет и по металлу---ууууххх...гофра лучше!она самозатухающая так то)

Металлорукав по правилам положено заземлять.
Цитата(Димастый @ 2.5.2016, 10:19) *
И срок эксплуатации у пвс 6 лет

Не исключено, что в качестве удлинителя. Хотя может специально не закладывается и искусственно ограничивается.


Сообщение отредактировал n1ger - 2.5.2016, 11:20


--------------------
Всё это матрица.
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Apecc
Ваше звание
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 2705
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 1555



Сообщение #24 сообщение 2.5.2016, 18:49
Цитата(n1ger @ 2.5.2016, 11:15) *
Ввг-нг в морозостойкую гофру стойкую к УФ на трос и будет тип-топ

А без гофры, есть решения? Прокладывать хочу по забору
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Димастый
no avatar
Ваше звание
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 10047
Регистрация: 18.3.2010
Из: Верхняя Салда
Пользователь №: 1744



Сообщение #25 сообщение 2.5.2016, 21:01
Цитата(Apecc @ 2.5.2016, 18:49) *
А без гофры, есть решения? Прокладывать хочу по забору

Я бы лучше в земле проложил


--------------------
Эл. монтажные работы, видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, системы контроля и управления доступом, ЛВС..
тел.: 982-634-2443
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Ded Mazai
Ваше звание
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 755
Регистрация: 6.3.2013
Пользователь №: 11448



Сообщение #26 сообщение 2.5.2016, 21:15
lol.gif ..что бы черви на рыбалку по звонку выползали )))
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Apecc
Ваше звание
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 2705
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 1555



Сообщение #27 сообщение 2.5.2016, 22:36
Цитата(Димастый @ 2.5.2016, 21:01) *
Я бы лучше в земле проложил

Не Димастый капать 50м не вариант, да и туда вроде как спец бронированный закладывается, а он дорогущий . Интересует больше опыт, какой кабель лучше всего держит природу.
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
n1ger
made in Zimbabve
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 2859
Регистрация: 17.2.2009
Из: Верхнесалдюкино
Пользователь №: 363



Сообщение #28 сообщение 2.5.2016, 22:41
Цитата(Apecc @ 2.5.2016, 19:49) *
А без гофры, есть решения? Прокладывать хочу по забору

Ты готов отдать около 200 р за метр бронированного кабеля?
Защита от мех повреждений нужна обязательно. Особенно если по забору


--------------------
Всё это матрица.
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Димастый
no avatar
Ваше звание
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 10047
Регистрация: 18.3.2010
Из: Верхняя Салда
Пользователь №: 1744



Сообщение #29 сообщение 2.5.2016, 23:43
Цитата(Apecc @ 2.5.2016, 22:36) *
Не Димастый капать 50м не вариант, да и туда вроде как спец бронированный закладывается, а он дорогущий . Интересует больше опыт, какой кабель лучше всего держит природу.

Кабель можно и без брони кинуть. В трубе, в металорукаве. Не так уж и дорого выходит. А копать сантиметров на 30 или ещё меньше, ты же будешь знать где трасса проходит и копать там ничего не будешь.
ДАже если по забору кидать, всё равно нужна будет какая то защита кабеля от физическх воздействий.
ВВГ-нг 2.5 квадрата бери вполне хватит. А в самой парилке если тянуть то типа РКГМ брать надо


--------------------
Эл. монтажные работы, видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, системы контроля и управления доступом, ЛВС..
тел.: 982-634-2443
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
евпатий
no avatar
Бывалый
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 521
Регистрация: 20.7.2014
Пользователь №: 19477



Сообщение #30 сообщение 2.5.2016, 23:53
Цитата(Apecc @ 2.5.2016, 23:36) *
Не Димастый капать 50м не вариант, да и туда вроде как спец бронированный закладывается, а он дорогущий . Интересует больше опыт, какой кабель лучше всего держит природу.

самый простой и банальный вариант это не кабель, а провод СИП- и дёшего и сердито!!! Ну а если совсем дешевле то простой АВВГ проложенный в трубе ПВХ(правда на солнце рассыпается и в мороз трещит если трогать). Можно в трубу ПНД- тоже не дорого и сердито. Ну а так как выше было сказано - проще в металлорукаве кинуть.
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
евпатий
no avatar
Бывалый
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 521
Регистрация: 20.7.2014
Пользователь №: 19477



Сообщение #31 сообщение 3.5.2016, 0:05
Цитата(Димастый @ 3.5.2016, 0:43) *
ВВГ-нг 2.5 квадрата бери вполне хватит. А в самой парилке если тянуть то типа РКГМ брать надо

я вот одного понять не могу - какого привязались к медяхе??? Нахрена брать в таком количестве медяху когда есть дешёвая алюмишка!!!!!??!?!?разница в цене почти в 3 раза!!!
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Димастый
no avatar
Ваше звание
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 10047
Регистрация: 18.3.2010
Из: Верхняя Салда
Пользователь №: 1744



Сообщение #32 сообщение 3.5.2016, 0:07
Цитата(евпатий @ 3.5.2016, 0:05) *
я вот одного понять не могу - какого привязались к медяхе??? Нахрена брать в таком количестве медяху когда есть дешёвая алюмишка!!!!!??!?!?разница в цене почти в 3 раза!!!

Алюмишка запрещена


--------------------
Эл. монтажные работы, видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, системы контроля и управления доступом, ЛВС..
тел.: 982-634-2443
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
евпатий
no avatar
Бывалый
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 521
Регистрация: 20.7.2014
Пользователь №: 19477



Сообщение #33 сообщение 3.5.2016, 0:22
Цитата(Димастый @ 3.5.2016, 1:07) *
Алюмишка запрещена

даже если вы такой фанатик ПУЭ читаем.......
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.

Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.

Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.

В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IР20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IР44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.

В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.

В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
____________
*До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.

это я к тому что даже пуэ можно спокойно обойти в этом вопросе. Ну а для себя на этот пункт можно вообще забить- ты же не будешь это все сдавать комиссии, чертить исполнительные схемы, прикладывать документацию..... и т.д. Всё это делается исключительно для себя. Да и какое пуэ тут вспомнили когда кабель кидаете по ограждающим конструкциям)))))

Сообщение отредактировал евпатий - 3.5.2016, 0:25
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Димастый
no avatar
Ваше звание
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 10047
Регистрация: 18.3.2010
Из: Верхняя Салда
Пользователь №: 1744



Сообщение #34 сообщение 3.5.2016, 0:31
Цитата(евпатий @ 3.5.2016, 0:22) *
даже если вы такой фанатик ПУЭ читаем.......
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.

Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.


____________
*До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.

У нас щас 2016 год это раз. Указано что следует применять медь. А следует это, опять же вернёмся к пуэ, Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них
Ну или тянуть кабель 16 квадрат алюмишку..Да нахер надо.

Цитата
это я к тому что даже пуэ можно спокойно обойти в этом вопросе. Ну а для себя на этот пункт можно вообще забить- ты же не будешь это все сдавать комиссии, чертить исполнительные схемы, прикладывать документацию..... и т.д. Всё это делается исключительно для себя.

Вот именно, что делается для себя.
Кстати ещё СНиП упоминает о том, что при строительстве, кап. ремонте и модернизации проводка должна быть медной.
Могу ещё несколько фактов про алюмишку рассказать если интересно, достоинства и недостатки
И я не фанатик ПУЭ, я просто делаю согласно действующим нормативам. Хотя бы для того, чтоб свою задницу обезопасить и спать спокойно

Сообщение отредактировал Димастый - 3.5.2016, 0:32


--------------------
Эл. монтажные работы, видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, системы контроля и управления доступом, ЛВС..
тел.: 982-634-2443
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
евпатий
no avatar
Бывалый
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 521
Регистрация: 20.7.2014
Пользователь №: 19477



Сообщение #35 сообщение 3.5.2016, 0:49
Цитата(Димастый @ 3.5.2016, 1:31) *
У нас щас 2016 год это раз. Указано что следует применять медь. А следует это, опять же вернёмся к пуэ, Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них
Ну или тянуть кабель 16 квадрат алюмишку..Да нахер надо.


Вот именно, что делается для себя.
Кстати ещё СНиП упоминает о том, что при строительстве, кап. ремонте и модернизации проводка должна быть медной.
Могу ещё несколько фактов про алюмишку рассказать если интересно, достоинства и недостатки
И я не фанатик ПУЭ, я просто делаю согласно действующим нормативам. Хотя бы для того, чтоб свою задницу обезопасить и спать спокойно

дак где следует применять то????
В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
А тут просто тупо тянут провод от дома до бани - это же не здание!!
ну то что вы оберегаете свою 5 точку это правильно, но в том случае если речь идёт о проекте на заказ- ответственность в этом случае за проделанную работу несёте полностью вы!!! Но вот когда встаёт вопрос "для себя" тут какая ответственность?!??!Перед кем???Тут каждый сам для себя решает что ему либо выгодней, либо безопаснее(прежде всего по соблюдении ПУЭ).Да и вопрос по безопасности в данном случае как то не корректен будет поскольку алюмишка почти ни в чём не уступит медяшке, а в цене на такой метраж существенно скажется!!!

Сообщение отредактировал евпатий - 3.5.2016, 0:55
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
~Joker~
no avatar
Бывалый
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 10988



Сообщение #36 сообщение 3.5.2016, 0:53
Цитата(Димастый @ 3.5.2016, 0:31) *
У нас щас 2016 год это раз. Указано что следует применять медь. А следует это, опять же вернёмся к пуэ, Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них
Ну или тянуть кабель 16 квадрат алюмишку..Да нахер надо.


Вот именно, что делается для себя.
Кстати ещё СНиП упоминает о том, что при строительстве, кап. ремонте и модернизации проводка должна быть медной.
Могу ещё несколько фактов про алюмишку рассказать если интересно, достоинства и недостатки
И я не фанатик ПУЭ, я просто делаю согласно действующим нормативам. Хотя бы для того, чтоб свою задницу обезопасить и спать спокойно

начитались интернета? или много личного опыта? правила создаются чтобы жопу прикрыть если мало ли что! вопрос у автора простой, нахер ему все эти книжки? 10 ампер на квадрат меди минимум, я расчитываю с запасом 6 мало ли что надо подключить, алюмишки можно смело брать 5 ампер, лучше 3 на квадрат, и это из личного опыта и ни будет ни каких пожаров и уже погрешность на брак учитывается, алюмишку применяют меньше потому что он очень хрупкий, нужно всё подбирать из исходных условий, ну и в магазине можно всегда нарваться на некондицию
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Димастый
no avatar
Ваше звание
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 10047
Регистрация: 18.3.2010
Из: Верхняя Салда
Пользователь №: 1744



Сообщение #37 сообщение 3.5.2016, 1:07
Цитата(евпатий @ 3.5.2016, 0:49) *
дак где следует применять то????
В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
А тут просто тупо тянут провод от дома до бани - это же не здание!!

Кабель выйдет наверняка из щитка дома, а дом это здание. И зайдёт в баню, баня это тож здание.
Цитата
ну то что вы оберегаете свою 5 точку это правильно, но в том случае если речь идёт о проекте на заказ- ответственность в этом случае за проделанную работу несёте полностью вы!!! Но вот когда встаёт вопрос "для себя" тут какая ответственность?!??!Перед кем???Тут каждый сам для себя решает что ему либо выгодней, либо безопаснее(прежде всего по соблюдении ПУЭ).

Не важно проект или нет. Ответственность за работу полностью на мне.
И по поводу дешевизны алюмишки. У люминия проводимость ниже меди почти в 2 раза, следовательно и сечение увеличивать нужно в 2 раза, значит что короб в 2 раза шире нужно брать..Вот те и экономия.
Алюминий хрупкий его нельзя много перегибать, при перегреве он становиться ещё более хрупким. А перегрев рано или поздно будет в связи с пластичность алюмишки. Он просто со временем растекается в месте контакта, увеличивается переходное сопротивление и следовательно нагрев. А от нагрева он ещё больше растекается, окисляется, контакт ещё хуже...
Может попадались вам щайбы в виде короны. Это шайбы для алюминиевых проводов, препятствуют его расползанию в стороны.
Протягивать соединения таких проводов нужно раза 2-3 чтоб провод немного спрессовался и дольше контакт прожил.

Итог: экономия сомнительная.


--------------------
Эл. монтажные работы, видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, системы контроля и управления доступом, ЛВС..
тел.: 982-634-2443
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Димастый
no avatar
Ваше звание
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 10047
Регистрация: 18.3.2010
Из: Верхняя Салда
Пользователь №: 1744



Сообщение #38 сообщение 3.5.2016, 1:13
Цитата(~Joker~ @ 3.5.2016, 0:53) *
начитались интернета? или много личного опыта?

Начитался правил и опыт больше 20 лет.
Ещё вопросы есть?

Цитата
Правила создаются чтобы жопу прикрыть если мало ли что! вопрос у автора простой, нахер ему все эти книжки? 10 ампер на квадрат меди минимум, я расчитываю с запасом 6 мало ли что надо подключить, алюмишки можно смело брать 5 ампер, лучше 3 на квадрат, и это из личного опыта и ни будет ни каких пожаров и уже погрешность на брак учитывается, алюмишку применяют меньше потому что он очень хрупкий, нужно всё подбирать из исходных условий, ну и в магазине можно всегда нарваться на некондицию

какой то вы хреновый электромонтёр. По образованию то кто?


--------------------
Эл. монтажные работы, видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, системы контроля и управления доступом, ЛВС..
тел.: 982-634-2443
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Димастый
no avatar
Ваше звание
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 10047
Регистрация: 18.3.2010
Из: Верхняя Салда
Пользователь №: 1744



Сообщение #39 сообщение 3.5.2016, 1:23
Цитата(~Joker~ @ 3.5.2016, 0:53) *
алюмишки можно смело брать 5 ампер, лучше 3 на квадрат,

Ага, розетка на 16 ампер. Берём алюмишку 3 ампера на квадрат, получается сечение 6 квадрат. Ага, вы когда розетку подключать таким проводом будете меня позовите, интересно как затолкаете такой провод в клемму на 2.5 квадрата.
Даже если по вашим расчётам 5 ампер на квадрат, провод получается 4 квадрата.
Как быть?


--------------------
Эл. монтажные работы, видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, системы контроля и управления доступом, ЛВС..
тел.: 982-634-2443
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
евпатий
no avatar
Бывалый
Иконка группы
Группа: Пользователи
Сообщений: 521
Регистрация: 20.7.2014
Пользователь №: 19477



Сообщение #40 сообщение 3.5.2016, 1:36
Цитата(Димастый @ 3.5.2016, 2:07) *
Кабель выйдет наверняка из щитка дома, а дом это здание. И зайдёт в баню, баня это тож здание.

Не важно проект или нет. Ответственность за работу полностью на мне.
И по поводу дешевизны алюмишки. У люминия проводимость ниже меди почти в 2 раза, следовательно и сечение увеличивать нужно в 2 раза, значит что короб в 2 раза шире нужно брать..Вот те и экономия.
Алюминий хрупкий его нельзя много перегибать, при перегреве он становиться ещё более хрупким. А перегрев рано или поздно будет в связи с пластичность алюмишки. Он просто со временем растекается в месте контакта, увеличивается переходное сопротивление и следовательно нагрев. А от нагрева он ещё больше растекается, окисляется, контакт ещё хуже...
Может попадались вам щайбы в виде короны. Это шайбы для алюминиевых проводов, препятствуют его расползанию в стороны.
Протягивать соединения таких проводов нужно раза 2-3 чтоб провод немного спрессовался и дольше контакт прожил.

Итог: экономия сомнительная.

это не экономия сомнительная, это больше доводы сомнительны......
по поводу проводимости.....не охота было считать ... нашёл табличку- за меня давно уже всё посчитали. Там же в 2 раза то и не пахнет!!!
По поводу сечения кабелей и каналов- не шибко то они по размерам то и отличаются, что касается до 10 мм2.
перегибать???? вы его собрались на дрель что ли ставить или другой переносной прибор???? Его просто нужно "закопать" и забыть про него, а не изламывать!!!
хрупкий от нагрева??? дак либо провод не расчитали, либо его специально поджариваете!!
зато алюмишка 2х4 стоит 14 рэ, а медяха 2х2.5 -27.5 рэ.

Сообщение отредактировал евпатий - 3.5.2016, 1:36